Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj.Czy dotarł do Ciebie email aktywacyjny?
Grudzień 12, 2017, 05:07:10 pm

Autor Wątek: Siłownik nie powraca  (Przeczytany 34 razy)

kingstach5

  • Nowicjusz
  • *
  • Wiadomości: 1
  • Reputacja 0
    • Zobacz profil
Siłownik nie powraca
« dnia: Listopad 28, 2017, 11:01:47 pm »
Witam. Jestem zielony w tej dziedzinie, ale czy ktoś pomoże? Mam w maszynie siłownik dwustopniowy. Jednym otworem tłovzone jest powietrze aby był on zamknięty, a drugim dolnym wtłaczane powietrze aby go wysunąć. Problem polega na tym iż gdy podawane jest ciśnienie by go otworzyć to nie jest odcinane powietrze które go zamyka. W ten oto sposób do obydwuch zzaworów jednocześnie pompowane jest to samo ciśnienie. Czy ktoś wie co się zepsuło w układzie sterowania powietrzem? Do niedawna działało bez zarzutów. Help!

mzyk

  • Nowicjusz
  • *
  • Wiadomości: 2
  • Reputacja 0
    • Zobacz profil
Odp: Siłownik nie powraca
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2017, 06:42:54 pm »
Witam.
Zależy jakie masz sterowanie tego siłownika jeżeli steruje nim zawór 5/2 to mógł się on zawiesić i nie zmienia położenia siłownika.