Witam.

Muszę wykonać układ pneumatyczny składający sie z 3 siłowników z czego 2 siłowniki są dwustronnego działania a 1 jednostronnego działania.
Po uruchomieniu układu pierwszy siłownik wysuwa się nastepnie drugi wówczas trzeci siłownik (jednostronnego działania) wysuwa się i wsuwa, po czym 2 pierwsze siłowniki wsuwają się jednocześnie.
Działanie układu zapętla się (działa tak bez przerwy). Mój problem polega na tym iż że nie mogę zastosować krańcówek mechanicznych tylko układ musi być wysterowany w 100% pneumatycznie.
Nie wiem jak to zaprojektowac w programie FluidSim.
Przepraszam jeżeli umieściłem temat w niewłaściwym dziale.
Pozdrawiam.

Szach

  • Student
  • **
  • Wiadomości: 54
  • Reputacja 6
    • Zobacz profil
Odp: Czujnik pneumatyczny
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2012, 10:37:51 am »
Dawno strony nie odwiedzałem ale może komuś się to przyda.
Ogólnie musisz to poukładać na zaworach sekwencyjnych (szacun dla prowadzącego ćwieczenia).

We FluidSimie masz zarówno jeden zawór jak i blok zaworów (też jako jeden, wrzuciłem schemat i zdjęcie obok).
Warto w symulacji podłączyć to do różnych źródeł zasilania (aby przy ruchu siłownika nie było spadku ciśnienia, które przełączą zawór).

Zapewne medot jest kilka.


Sory za bałagan na schemacie  ;D Wierzę że dasz radę  ;D